    Bộ chỉ báo sự cố đường dây trung thế dùng cho cáp ngầm sở hữu đặc tính hoàn toàn tương tự như bộ cảnh báo sự cố đường dây FCI chuyên dụng cho đường dây trung thế trên không. Bộ cảnh báo được dùng loại kẹp FI-3C1O-3 ưa thích với đường kính cáp trung thế (8mm-64mm)-tương đương cáp hoặc thanh cái lộ tổng sở hữu tiết diện (50mm2 - 3200mm2) , FCI có dây đèn báo để xuất tín hiệu ra bên bên cạnh trong nếu lắp trong tủ điện….Thiết bị báo sự cố đường dây trung thế đễ dàng lắp đặt và tháo dỡ bỡi sào cách điện:

    [​IMG]

    - Sử dụng ngón tay để mở vòng cảm ứng từ của trang bị ra 2 phía.

    - Sử dụng sào bí quyết điện đưa lên vị trí dây dẫn buộc phải lắp đặt.

    - Đẩy mạnh sào và thiết bị sẽ gắn chặt trên dây dẫn.

    - Dễ dàng “reset” trang bị bằng cách đưa thanh nam châm lên gần vị trí FCI.

    - Khi tháo bộ FCI ra khỏi lưới: chỉ cần tiêu dùng sào bí quyết điện giật mạnh là FCI sẽ mở vòng cảm ứng và lấy ra dễ dàng.

    Xem thêm: Thiết bị Recloser

    Trong trường hợp thay thế pin: tháo FCI theo như cách trên, sử dụng kẹp nối đất nối đất FCI để cân bằng điện thế trên vòng mạch từ về “zero“ sau đấy tiến hành thay thế pin.

    - Bộ cảnh báo sự cố FCI của Mỹ sở hữu ưu điểm vượt trội là sẽ tự động nhận biết loại tải, từ ấy đưa ra giá trị tác động chính xác mà không nên nên cài đặt trước các thông số mẫu tải.

    - Kích thước ngàm kẹp của FCI Mỹ vô cùng lớn, đường kính dây tới 42mm. Điều này phù hợp mang dây trần hoặc dây cáp bọc, thuận lợi cho sau này ví như người mua chuyển sử dụng từ dây trần sang dây bọc thì vẫn sử dụng tiếp FCI.

    - Dễ dàng phân biệt sự cố ngắn mạch hay chạm đất bằng đèn LED màu Đỏ hay Xanh.

    - Không buộc phải Remote để điều khiển. Bộ FCI của Mỹ sẽ tự động Reset bằng 3 phương thức (nam châm, mẫu điện, thời gian), cụ thể: khi có sự cố xảy ra, bộ FCI sẽ bật sáng 02 đèn LED màu xanh, chỉ thị lưới điện bị sự cố thoáng qua. Sau đấy 7 phút bộ FCI sẽ kiểm tra lưới điện 1 lần nữa nếu:

    + Trường hợp 1: Nếu đường dây vẫn sở hữu điện do đóng cưỡng bức máy cắt đầu cực hoặc sự tự đóng lại của Recloser thành công thì FCI sẽ hiểu lỗi vừa xảy ra là lỗi thoáng qua, FCI sẽ khóa chức năng Retset bằng loại điện, đồng thời 02 đèn LED màu xanh sẽ sáng trong vòng 04h (thời gian đặt: 4/6/8/12h, khách hàng sẽ sắm khi đặt hàng) để người vận hành với thể chọn và xử lý sự cố thoáng qua này.

    + Trường hợp 2: Ví như lưới vẫn mất điện, FCI sẽ hiểu lỗi vừa xảy ra là lỗi lâu dài, 02 đèn LED màu xanh sẽ tắt, 04 đèn LED màu đỏ được bật sáng trong vòng 04h để người vận hành tìm và xử lý điểm sự cố. giả dụ trong vòng 04h sự cố được xử lý, lưới điện được khôi phục lại, 04 đèn LED màu đỏ sẽ được tự động tắt bằng chức năng Reset bằng mẫu điện (>3A/30s).
     