    Bộ chỉ báo sự cố đường dây trung thế - Faulted Circuit Indicator hay còn gọi là bộ cảnh báo sự cố đường dây sử dụng để phát hiện sự cố ngắn mạch và sự cố chạm đất trên hệ thống sản xuất ở cấp điện áp 6kV-46kV:

    - Lắp đặt trên 3 pha của đường dây trung thế trên không.
    - Lắp đặt tại hệ thống cáp ngầm 3 pha.
    - Lắp đặt tại hệ thống thanh cái trong tủ điện tổng.
    Lúc xảy ra sự cố thì bộ FCI thì hệ thống đèn LED sẽ phát sáng mang 3 chế độ màu giúp người vận hành nhanh chóng phát hiện nhánh đường dây nào bị sự cố và loại sự cố gì xảy ra trước đó.

    [​IMG]

    1. Đối với sự cố ngắn mạch:

    FCI chỉ tác động lúc hội đủ 3 điều kiện:
    + Hệ thống đang với điện (tính hiệu điện áp U)
    + Khi If/Io tăng đột biến và to hơn giá trị mẫu vận hành bình thường 120A trong 1s (If là loại ngắn mạch, Io dòng tải đường dây).
    + Lúc hệ thống mất điện trong vòng 1s (Do máy cắt hoặc thiết bị Recloser tác động).

    2. Đối với sự cố chạm đất:

    FCI dựa vào 2 điều kiện sau:
    + Lúc có sự thay đổi mẫu tải đột biến (vd: >15A/3ms), hoặc dòng sự cố to hơn loại tải bình thường 120A trong 1s.
    + Lúc hệ thống mất điện trong vòng 1s (Do máy cắt hoặc Recloser tác động).
    Mời các bạn xem thêm về các sản phảm báo sự cố tại Minh Long

    3. FCI sẽ ko tác động trong những trường hợp:

    - Khi loại tải nâng cao từ từ
    - Đóng tải động cơ lớn, sẽ tạo I xung kích.
    - Đo dòng cảm ứng điện từ từ hiện tượng sét đánh.
    - Khi cắt nguồn đột ngột
    - Trong những trường hợp trên mặc dầu mẫu điện trong hệ thống nâng cao nhưng thời gian tồn tại rất ngắn buộc phải FCI ko tác động.

    4. Đặc tính kỹ thuật.

    - Tự điều chỉnh ngưỡng cảnh báo dựa trên tỉ lệ mẫu sự cố và mẫu tải.
    - Biến thiên dòng sự cố theo thời gian sẽ tỉ lệ theo thời gian ngược.
    - Tiêu chuẩn thiết kế kiểm tra: IEE495-2007.
    - FCI được lắp đặt và test bởi sào phương pháp điện.
    - Vỏ của bộ FCI được đúc bằng nhựa epoxy cực kỳ cứng cáp, không bị lão hóa phương pháp điện trong môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm cao, thời gian tuổi thọ đồ vật (20 năm). ko kể ra vỏ được sơn UV chống tia cựa tím.
    - Mẫu bỏ việc cảnh báo nhầm do mẫu công suất ngược dựa trên việc so sánh đặc tính của mẫu công suất ngược có mẫu sự cố.
    - Pin được đặt trong khay pin giúp việc thay thế dễ dàng, thời gian dùng pin khoảng 8 năm.
    - Đèn LED được thiết kế với thể nhìn dưới góc 360 độ.
    - Sự cố thoáng qua sẽ được hiển thị bằng đèn xanh. Trong vòng 7 phút giả dụ sự cố thoáng qua ko được dòng trừ thì đèn đỏ sẽ sáng báo hiệu sự cố vình cữu.
     